Расчет мощности по сечению кабеля
Здравствуйте!
Проясните, пожалуйста, кто в курсе, следующую информацию:
Дом новостройка, комплектуется эл. плитами, напряжение сети 220 В, кабель входящий в квартиру 3-х жильный, сечение кабеля 10 кв.мм. Получается, что подсоединенная к квартире мощность 17 кВт если кабель медный и 13 кВт если алюминевый, какой там точно не знаю. Основной вопрос состоит в том могу ли я подключить проточный водонагреватель на 12 кВт, какой для этого нужен кабель и автомат.
СПАСИБО!
16.08.2005 в 13:19
Уважаемый Сергей, начнем с того, что подведенная к квартире мощность может быть меньше чем максимальная мощность для конкретного сечения проще говоря сечение выбрано с запасом, кроме того максимальная мощность для сечения 10 кв мм 220В составляет 11кВт это по меди и 8 кВт по алюминию, так что откуда вы взяли свои цифры незнаю, соответственно не рекомендую ставить вам нагреваеть такой мощность, а вообще для подключения только лишь прибора такой мощности вам нужен кабель ВВГ 3х10 и автомат 50 А
4.09.2006 в 17:47
какую нагрузку выдержит кабель АВВГ 4х185,0,4кВ,380В
как считать?
10.10.2006 в 12:40
Добрый день!Просветите,пожалуйста,если возможно.Фирма,где я работаю, преобрела водонагреватель,состоящий из 3-х ТЭНов.На каждом ТЭНе надпись:10 кВт,380 В.Соединены они треугольником(по типу двигателя).Можно ли по этим параметрам определить небходимое сечение 4-х жильного медного кабеля,а также тип(на какой ток)автомата защиты и магнитного пускателя?За ранее благодарен.С уважением,Михаил.Рига
константин
1.02.2007 в 14:57
на какую мощность расчитан кабель АВбШВ 4Х150
17.10.2007 в 20:06
Надо расчитать вводной кабель и вводной автомат на этаж. На 1-ом этаже нагрузка 40 КВт, на втором и на третьем по 20 кВт
12.06.2010 в 23:16
про тены 10000Вт/380=26А на фазу 4мм2 сзапасом
12.06.2010 в 23:27
Стаж 5026 дней
АВВГ 4Х185 380А НАДО ИМЕТЬ ТАБЛИЦУ
23.03.2011 в 21:26
Добрый день!Просветите,пожалуйста,мы хотим подвести к домику для гостей электричество от счетчика в основном доме. По улице кабель будет проходить 12 метров, нагрузка в доме — не больше 5 кВт. какого сечения должен быть кабель, идущий по улице, сечение кабеля в домике и какой выбрать автомат? Заранее спасибо.
23.03.2011 в 22:25
Реком.: 32, энерг.: 41 , стаж 5392 дня, отмечен 518 раз
Что это было?
23.03.2013 в 22:49
Энерг.: 20 , стаж 4011 дней
«Добрый день!Просветите,пожалуйста,мы хотим подвести к домику для гостей электричество от счетчика в основном доме. По улице кабель будет проходить 12 метров, нагрузка в доме — не больше 5 кВт. какого сечения должен быть кабель, идущий по улице, сечение кабеля в домике и какой выбрать автомат? Заране. »
Тут можно посчитать сечение кабеля //www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya с учётом длины.
24.01.2014 в 09:31
Здравствуйте уважаемые спецы! Моя ситуация — потребитель с разрешенной нагрузкой 60кВт, питание осуществляется воздушной линией ВЛ-0,4кВ, обычным неизолированным алюминиевым проводом, расстояние между опорами не более 35 метров задача состоит в том, чтобы заменить этот провод на СИП-4. Общая протяженность трассы 508 метров, вместе с отходящими отпайками на часть потребителей. Вопрос — какого сечения нужно выбрать СИП? Поправьте меня если я не прав — я думаю что не менее СИП-4 4х50мм2, ну и соответственно отпаечные СИП-4 4х25мм2. Заранее спасибо.
24.01.2014 в 10:28
Реком.: 32, энерг.: 41 , стаж 5392 дня, отмечен 518 раз
Вопросы и ответы по кабелю
Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!
Задать вопрос
Скажите пожалуйста кабель ПвВнг-LS может быть выполнен на рабочее напряжение 1 кВ? Или только 6-35 кВ?
Подскажите европейский аналог кабеля апвпг 1х500/70?
Здравствуйте! Подбираем кабель управления 12х1,5 в резиновой изоляции, устойчивый к постоянным перегибам
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой необходим кабель для электротали ТЭ 100.Спасибо
Добрый день! У вас есть гибкий негорючий кабель, сечение 3х4+1х1,5?
Какой использовать кабель для подключения насоса 4 кВт напряжением 380в?
можно ли применить кабель ВБбШв 3х185 в качестве кабеля 10кВ?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать бюджетный аналог кабеля КГ 3*16+1*10. Алюминиевый аналог, думаю, будет намного дешевле медного. Подбираем кабель для пневмонагнетателя СО-242М с компрессором ПКС-3,5А, установленная мощность по паспорту не более 35,5кВт.Примерная длина кабеля 30 метров.
какой кабель лучше использовать в доме из газобетона?
Какой внешний диаметр кабеля ВВГнг-LS 4х10 и 4х50?
Нужен ОЧЕНЬ гибкий кабель до 350-500А, что можете подобрать?
Здравствуйте! какой можете подсказать кабель на 1500 А в фазе? мне нужен кабель от трансформатора собственных нужд до щита собственных нужд проложенный в железобетонном лотке
Нужен кабель медный 5ть жил , 6ть квадратов бронированный для укладки в землю, во влажной среде.
Добрый день. Необходим кабель для управление пультом вентиляции. Между щитом и пультом ~70м. Рядом ос щитом вентиляции находятся 2 частотных преобразователя, которые дают сильную наводку на сигнал управления. Что можете предложить?
Подключение дома к электричеству под землей. Какой кабель? И прочее
Вечер добрый. Подскажите, может опыт у кого иль знания по теме.
А лучше и то и то. Обгуглился, советов тьма и все правильные.
Дано : столб со щитком и счетчиком 3 фазы 15 кВт.
От столба до места ввода в доме 37 метров.
Напряжение в СНТ не проседает, в трасформаторы вложились хорошо, включая даже резервный.
По уставу нашего СНТ проводить кабель разрешено только под землей. Грунт песок. Сухо.
В доме нагрузка будет «жирная»: стиралка, духовка, плита, посудомойка и т.п., включая обогрев электричеством пока нет газа.
Каким кабелем тянуть? Чтобы надежно, но и деньги зря не закапывать.
Местный «дачный» электрик подключающий всех на мою просьбу что взять,чтобы было надежно насоветовал ВВГ 4Х16 в гофре, ему похер, что зарою, то и подключит.
Гуглится или медь ВВГ 4х10 в гофре или аллюминий бронированный АВБШв 4Х16 или медь бронированная ВбБшв 4х10.
Что скажут знатоки ? Если ошибся в каких аббревиатурах звиняйте, не спец я.
19-6-2017 21:48 SimonF
Ну бронь конечно идеально, но крутовато для дачи. Хотя бюджет у всех индивидуальный.
Я бы порекомендовал ВВГ в ПНД трубе.
Трубу вкладывать в сухую погоду, тщательно загерметизировать с обоих концов, на уличный конец кабеля при разделке термоусаживвемую перчатку с клеевым слоем.
Это чтобы не было конденсата.
Ну и конечно хорошее заземление, это даже важнее заморочек с выбором кабеля.
19-6-2017 22:13 tazuja
Я бы порекомендовал ВВГ в ПНД трубе.
Те же мысли.
На 15 кВт, ИМХО, 4х10 за глаза. (сам при монтаже для себя очень грубо прикидываю- 1 кв мм сечения провода держит при долговременной нагрузке 7 ампер, или 1.5 кВт)
19-6-2017 22:42 pechkin10
Спасибо за советы, думу думаю, вникаю
Чего то я не пойму, а бронированный не намного дороже то, все с одного сайта,производитель тоже один , «электрокабель нн»
Кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10 ГОСТ 31996 =228 рублей
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 ГОСТ 31996 = 214 рублей
Кабель силовой ВВГнг(А) 4х10 ГОСТ 31996 = 212 рублей
вот 4х16 это да , сразу от 350 разговор
19-6-2017 22:50 Winston7
Ввбщв подойдет.
Или ввг, уложенный в оранжевую гофру дкс
19-6-2017 23:01 tazuja
Залез в калькулятор,- electric-220.ru
При трубе в земле, при постоянной нагрузке в 15 кВт, четырехжильным медным, выдаёт 16 кв мм.
Неверить им нет причины.
С другой стороны, забил данные провода 2х2.5 до бани, там у меня нагрузка в 4 кВт, держит спокойно лет десять. В калькуляторе- от 4 мм кв.
19-6-2017 23:13 SimonF
pechkin10:
. а бронированный не намного дороже то.
ну тогда какие сомнения?
19-6-2017 23:14 SimonF
Winston7:
Ввбщв подойдет.
Или ввг, уложенный в оранжевую гофру дкс
оранжевую необязательно, лишь бы ПНД, а не ПВХ
19-6-2017 23:34 Ursvamp
Бронекабель не так уж и дорог.
Еще все зависит от требований местных электроников. Самое удобное если разрешат сразу в домашний щит ввод делать и счетчик там же поставить.
Бронекабель в траншее полметра идет к столбу, где еще в грунте заходит в пришпиленную к нему стальную трубу на высоту 2 метра. На вводе кабеля из грунта в дом тоже труба, в том числе и при проходе сквозь фундамент или стену.
19-6-2017 23:48 wolfo
Originally posted by tazuja:
При трубе в земле, при постоянной нагрузке в 15 кВт, четырехжильным медным, выдаёт 16 кв мм.
Неверить им нет причины.
Они похоже считают, что нагрузка 15кВт на каждую фазу
— при 1-фазной те же 16 мм2
20-6-2017 00:02 pechkin10
ну тогда какие сомнения?
да почти никаких, бюджет ограничен конечно, но и переплата невелика
оранжевую необязательно, лишь бы ПНД, а не ПВХ
спасибо , тоже слышал ПВХ меньше живет
Самое удобное если разрешат сразу в домашний щит ввод делать и счетчик там же поставить.
СНТ, счетчик остается на столбе за забором. Ввод в дом хочу сделать не по наружной стене, а по внутренней, через подвал.
Бронекабель в траншее полметра идет к столбу, где еще в грунте заходит в пришпиленную к нему стальную трубу на высоту 2 метра. На вводе кабеля из грунта в дом тоже труба, в том числе и при проходе сквозь фундамент или стену.
электрик наш тоже самое мне надиктовал
20-6-2017 00:54 Ursvamp
Originally posted by pechkin10:
тоже самое мне надиктовал
Труба — чтобы не подожгли или лопатой не ударили «случайно».
А вообще подземный ввод кабеля позволяет сократить расходы на наружное ВУ, эстетичен на вид и при ударе молнии в столбы ВЛ волна импульса частично гаснет в земле, то есть достаточно будет ОВР второго типа. Заземление конечно надо своё делать, по схеме ТТ, если это дача. Редко у кого другие схемы получаются.
20-6-2017 12:52 mnkuzn
Originally posted by Ursvamp:
А вообще подземный ввод кабеля
По нормативке не скажу, но люди рекомендуют при прокладке в траншее по верху кабеля укладывать сетку и т.д. Имеет смысл при простом кабеле, не броне?
20-6-2017 13:24 Fat.373
Имеет, я бы уголок сверху положил, ибо друг при строительстве забора свой жекабель порвал.
20-6-2017 13:26 pechkin10
Добрый день. Взвесил все, и электрик одобрил, перезаложился он насчёт 4х16, остановился в общем на :
«кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10 ГОСТ 31996 =228 рублей»
Вопрос : запихать ли его в ПНД трубу или это излишне уже ? Электрик глаголит что не надо .
20-6-2017 13:43 Ignat
pechkin10:
Добрый день. Взвесил все, и электрик одобрил, перезаложился он насчёт 4х16, остановился в общем на :
«кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10 ГОСТ 31996 =228 рублей»
Вопрос : запихать ли его в ПНД трубу или это излишне уже ? Электрик глаголит что не надо .
Именно необходимости — нет.
Но если не лень — лучше бы запихать. В любую трубу, хоть полипропиленовую паянную по форме траектории.. . Лишняя защита от идиота с лопатой. От идиота с экскаватором ничто не спасёт, а вот от идиота с лопатой труба может и спасти.
Просто поймите простую вещь: Вам СЕЙЧАС надо будет прокопать 37 метров траншеи, уложить кабель, закопать. ЕСЛИ идиот с лопатой перерубит кабель — как минимум придётся долго бегать и искать, где именно перерублен, потом раскапывать на метр-два в каждую сторону, наращивать повреждённое место вставкой и гарантированно получить место потенциальной следующей поломки.
Неужели труба настолько дорога, что её укладка дороже последующей потенциальной беготни?! Вы ж не времянку себе кладёте на полгода-год, а надолго. Или таки нет?
——
Жизнь хороша, если есть ППШ!
20-6-2017 13:52 Ursvamp
Originally posted by mnkuzn:
юди рекомендуют при прокладке в траншее по верху кабеля укладывать сетку и т.д. Имеет смысл при простом кабеле, не броне?
кирпичи, черепицу сверху тоже можно. Но небронированный кабель не надо без трубы укладывать. И для сильно забывчивых тогда уж столбики с табличками через метр, что тут кабель и его глубина залегания.
20-6-2017 13:57 Ursvamp
Originally posted by Ignat:
а вот от идиота с лопатой труба может и спасти.
Если уж на участке такое обилие идиотов планируется — то, может, вообще энергию не проводить? Или ограничиться воздушным вводом?
20-6-2017 14:05 Ignat
Originally posted by Ursvamp:
Если уж на участке такое обилие идиотов планируется — то, может, вообще энергию не проводить? Или ограничиться воздушным вводом?
Ну я бы лучше заложился на худший расклад, чем пальцы кидать «да я тут точно помню, что кабель, да никогда никто копать не будет» и т.д.
Воздушный ввод свои засады имеет и не факт, что меньше, чем грамотно заведённый подземный ввод.
——
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Кабель 4х10 медный на сколько квт форум
- Все форумы
- Технологический форум
- Машиностроение
- Металлургия
- Химия, нефтехимия и топливная промышленность
- Деревообработка
- Пищевая промышленность
- Животноводство, рыбоводство и растениеводство
- Другие темы
- Общие вопросы
- Промышленность стройматериалов
- Экология
- Охрана труда и техника безопасности
- Биржа труда
- Генеральные планы
- Сооружения транспорта
- Автомобильные дороги
- Железнодорожные пути
- Мостостроение
- Другие темы
- Общие вопросы
- Инженерные изыскания
- Биржа труда
- Архитектурные решения
- Дизайн интерьеров
- Ландшафтное проектирование
- Реконструкция и реставрация зданий
- Градостроительство
- Общие вопросы
- Другие темы
- Светотехника
- Биржа труда
- Основания и фундаменты, механика грунтов
- Конструкции железобетонные
- Конструкции деревянные
- Конструкции металлические
- Обследование и усиление строительных конструкций
- Ограждающие конструкции, кровли
- Общие вопросы
- Другие темы
- Строительная теплотехника
- Защита от шума и вибрации
- Программы ConstructorSoft
- Организация строительства и производства работ
- Биржа труда
- Классификация зданий, помещений и зон
- Пожарная сигнализация
- Общие вопросы
- Огнестойкость строительных конструкций
- Оповещение и эвакуация
- Водяное и пенное пожаротушение
- Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение
- Дымоудаление
- Другие темы
- Огнеопасные свойства веществ и материалов
- Биржа труда
- Генерация электроэнергии
- Электрические подстанции
- Силовое электрооборудование
- Электроосвещение внутреннее
- Электроосвещение наружное
- Заземление и молниезащита
- Воздушные и кабельные ЛЭП
- Общие вопросы
- Другие темы
- Взрывозащищенное электрооборудование
- Электропривод и электрические машины
- Учёт электроэнергии
- Электропроводки и токопроводы
- Программы Beroes Group
- Релейная защита и автоматика
- Контактные сети
- Электроснабжение объектов
- Биржа труда
- Автоматика и телемеханика
- Локальные сети передачи данных
- Телевидение и радиовещание
- Общие вопросы
- Другие темы
- Телефония и другие системы связи
- Контроллеры и электроника
- Оптоволоконные сети передачи данных
- Видеонаблюдение и СКУД
- Охранная сигнализация
- Биржа труда
- Внутренние водопровод и канализация
- Наружные сети водоснабжения
- Наружные сети канализации
- Насосные станции
- Противопожарное водоснабжение
- Общие вопросы
- Другие темы
- Биржа труда
- Холодоснабжение
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Воздухоснабжение
- Аспирация (пылеудаление)
- Общие вопросы
- Другие темы
- Биржа труда
- Тепловые станции
- Теплоснабжение
- Теплоизоляция оборудования и трубопроводов
- Тепломеханические решения котельных
- Отопление
- Устройства газоснабжения
- Общие вопросы
- Другие темы
- Биржа труда
- AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk
- AutoCAD Civil 3D (Land Desktop), AutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design
- Revit Architecture и AutoCAD Architecture
- Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing и Autodesk Robot Structural
- Revit MEP и AutoCAD MEP
- Autodesk 3ds Max (Design), AutoCAD Freestyle и Autodesk Impression
- Autodesk Design Review, DWG TrueView, Autodesk DWF Writer, AutoCAD WS
- Autodesk Navisworks Products, Autodesk Vault Products
- AutoCAD Electrical
- AutoCAD Mechanical
- Autodesk Inventor
- AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, Autodesk Intent
- Общие вопросы
- Другие программы Autodesk
- Общие вопросы
- Allplan
- GeoniCS
- CREDO
- Другие программы
- ArchiCAD
- DIALux
- MicroSoft Office
- nanoCAD и другое ПО от «Нанософт»
- T-Flex CAD и другое ПО от «Топ Системы»
- Компас и другое ПО от «Аскон»
- Программы Weisskrahe
- Стоимость строительно-монтажных работ
- Стоимость проектных работ
- Стоимость пусконаладочных работ
- Стоимость ремонтных работ
- Стоимость технического обслуживания
- Программное обеспечение для составления смет
- Другие темы
- Биржа труда
- Авторский надзор
- Архивы и делопроизводство
- Другие темы
- Общие вопросы
- Технический надзор
- Управление проектами
- Юридические вопросы
- Свободное общение, шутки, юмор
- Вопросы, замечания и предложения по сайтам
- Вопросы, замечания и предложения по форумам
- www.proektant.by
- Строительные калькуляторы и конструкторы
- Архив файлов
- Технологический
- Генплан и сооружения транспорта
- Архитектурный
- Строительный
- Пожарная безопасность
- Электротехнический
- Автоматизация, связь, сигнализация
- Водоснабжение и канализация
- Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение
- Теплоснабжение и газоснабжение
- Библиотека строительных норм и правил
- Библиотека строительства «Зодчий»
- Библиотека климатического оборудования
- Библиотека кафедры ТТГВ ТОГУ
- Все пользователи
- Кураторы подразделов
- Пользователи по регионам
- Посетившие форумы в течение суток
- Поиск пользователей
- Правила форумов
- Список всех подразделов
- Список всех тем
- Календарь
- Забыли пароль?
- Регистрация
- Помощь
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
- Технологический форум