Расчет мощности по сечению кабеля

Здравствуйте!
Проясните, пожалуйста, кто в курсе, следующую информацию:
Дом новостройка, комплектуется эл. плитами, напряжение сети 220 В, кабель входящий в квартиру 3-х жильный, сечение кабеля 10 кв.мм. Получается, что подсоединенная к квартире мощность 17 кВт если кабель медный и 13 кВт если алюминевый, какой там точно не знаю. Основной вопрос состоит в том могу ли я подключить проточный водонагреватель на 12 кВт, какой для этого нужен кабель и автомат.
СПАСИБО!

16.08.2005 в 13:19

Уважаемый Сергей, начнем с того, что подведенная к квартире мощность может быть меньше чем максимальная мощность для конкретного сечения проще говоря сечение выбрано с запасом, кроме того максимальная мощность для сечения 10 кв мм 220В составляет 11кВт это по меди и 8 кВт по алюминию, так что откуда вы взяли свои цифры незнаю, соответственно не рекомендую ставить вам нагреваеть такой мощность, а вообще для подключения только лишь прибора такой мощности вам нужен кабель ВВГ 3х10 и автомат 50 А

4.09.2006 в 17:47
какую нагрузку выдержит кабель АВВГ 4х185,0,4кВ,380В
как считать?

10.10.2006 в 12:40

Добрый день!Просветите,пожалуйста,если возможно.Фирма,где я работаю, преобрела водонагреватель,состоящий из 3-х ТЭНов.На каждом ТЭНе надпись:10 кВт,380 В.Соединены они треугольником(по типу двигателя).Можно ли по этим параметрам определить небходимое сечение 4-х жильного медного кабеля,а также тип(на какой ток)автомата защиты и магнитного пускателя?За ранее благодарен.С уважением,Михаил.Рига

константин
1.02.2007 в 14:57
на какую мощность расчитан кабель АВбШВ 4Х150

17.10.2007 в 20:06

Надо расчитать вводной кабель и вводной автомат на этаж. На 1-ом этаже нагрузка 40 КВт, на втором и на третьем по 20 кВт

12.06.2010 в 23:16
про тены 10000Вт/380=26А на фазу 4мм2 сзапасом

12.06.2010 в 23:27
Стаж 5026 дней
АВВГ 4Х185 380А НАДО ИМЕТЬ ТАБЛИЦУ

23.03.2011 в 21:26

Добрый день!Просветите,пожалуйста,мы хотим подвести к домику для гостей электричество от счетчика в основном доме. По улице кабель будет проходить 12 метров, нагрузка в доме — не больше 5 кВт. какого сечения должен быть кабель, идущий по улице, сечение кабеля в домике и какой выбрать автомат? Заранее спасибо.

23.03.2011 в 22:25

Реком.: 32, энерг.: 41 , стаж 5392 дня, отмечен 518 раз

Что это было?

23.03.2013 в 22:49
Энерг.: 20 , стаж 4011 дней

«Добрый день!Просветите,пожалуйста,мы хотим подвести к домику для гостей электричество от счетчика в основном доме. По улице кабель будет проходить 12 метров, нагрузка в доме — не больше 5 кВт. какого сечения должен быть кабель, идущий по улице, сечение кабеля в домике и какой выбрать автомат? Заране. »

Тут можно посчитать сечение кабеля //www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya с учётом длины.

24.01.2014 в 09:31

Здравствуйте уважаемые спецы! Моя ситуация — потребитель с разрешенной нагрузкой 60кВт, питание осуществляется воздушной линией ВЛ-0,4кВ, обычным неизолированным алюминиевым проводом, расстояние между опорами не более 35 метров задача состоит в том, чтобы заменить этот провод на СИП-4. Общая протяженность трассы 508 метров, вместе с отходящими отпайками на часть потребителей. Вопрос — какого сечения нужно выбрать СИП? Поправьте меня если я не прав — я думаю что не менее СИП-4 4х50мм2, ну и соответственно отпаечные СИП-4 4х25мм2. Заранее спасибо.

24.01.2014 в 10:28

Реком.: 32, энерг.: 41 , стаж 5392 дня, отмечен 518 раз

Вопросы и ответы по кабелю

Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!

Задать вопрос

Скажите пожалуйста кабель ПвВнг-LS может быть выполнен на рабочее напряжение 1 кВ? Или только 6-35 кВ?

Подскажите европейский аналог кабеля апвпг 1х500/70?

Здравствуйте! Подбираем кабель управления 12х1,5 в резиновой изоляции, устойчивый к постоянным перегибам

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой необходим кабель для электротали ТЭ 100.Спасибо
Добрый день! У вас есть гибкий негорючий кабель, сечение 3х4+1х1,5?
Какой использовать кабель для подключения насоса 4 кВт напряжением 380в?
можно ли применить кабель ВБбШв 3х185 в качестве кабеля 10кВ?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать бюджетный аналог кабеля КГ 3*16+1*10. Алюминиевый аналог, думаю, будет намного дешевле медного. Подбираем кабель для пневмонагнетателя СО-242М с компрессором ПКС-3,5А, установленная мощность по паспорту не более 35,5кВт.Примерная длина кабеля 30 метров.

какой кабель лучше использовать в доме из газобетона?
Какой внешний диаметр кабеля ВВГнг-LS 4х10 и 4х50?
Нужен ОЧЕНЬ гибкий кабель до 350-500А, что можете подобрать?

Здравствуйте! какой можете подсказать кабель на 1500 А в фазе? мне нужен кабель от трансформатора собственных нужд до щита собственных нужд проложенный в железобетонном лотке

Нужен кабель медный 5ть жил , 6ть квадратов бронированный для укладки в землю, во влажной среде.

Добрый день. Необходим кабель для управление пультом вентиляции. Между щитом и пультом ~70м. Рядом ос щитом вентиляции находятся 2 частотных преобразователя, которые дают сильную наводку на сигнал управления. Что можете предложить?

Подключение дома к электричеству под землей. Какой кабель? И прочее

Вечер добрый. Подскажите, может опыт у кого иль знания по теме.
А лучше и то и то. Обгуглился, советов тьма и все правильные.
Дано : столб со щитком и счетчиком 3 фазы 15 кВт.
От столба до места ввода в доме 37 метров.
Напряжение в СНТ не проседает, в трасформаторы вложились хорошо, включая даже резервный.
По уставу нашего СНТ проводить кабель разрешено только под землей. Грунт песок. Сухо.
В доме нагрузка будет «жирная»: стиралка, духовка, плита, посудомойка и т.п., включая обогрев электричеством пока нет газа.
Каким кабелем тянуть? Чтобы надежно, но и деньги зря не закапывать.
Местный «дачный» электрик подключающий всех на мою просьбу что взять,чтобы было надежно насоветовал ВВГ 4Х16 в гофре, ему похер, что зарою, то и подключит.
Гуглится или медь ВВГ 4х10 в гофре или аллюминий бронированный АВБШв 4Х16 или медь бронированная ВбБшв 4х10.
Что скажут знатоки ? Если ошибся в каких аббревиатурах звиняйте, не спец я.

19-6-2017 21:48 SimonF

Ну бронь конечно идеально, но крутовато для дачи. Хотя бюджет у всех индивидуальный.
Я бы порекомендовал ВВГ в ПНД трубе.
Трубу вкладывать в сухую погоду, тщательно загерметизировать с обоих концов, на уличный конец кабеля при разделке термоусаживвемую перчатку с клеевым слоем.
Это чтобы не было конденсата.
Ну и конечно хорошее заземление, это даже важнее заморочек с выбором кабеля.

19-6-2017 22:13 tazuja
Я бы порекомендовал ВВГ в ПНД трубе.

Те же мысли.
На 15 кВт, ИМХО, 4х10 за глаза. (сам при монтаже для себя очень грубо прикидываю- 1 кв мм сечения провода держит при долговременной нагрузке 7 ампер, или 1.5 кВт)

19-6-2017 22:42 pechkin10

Спасибо за советы, думу думаю, вникаю
Чего то я не пойму, а бронированный не намного дороже то, все с одного сайта,производитель тоже один , «электрокабель нн»
Кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10 ГОСТ 31996 =228 рублей
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 ГОСТ 31996 = 214 рублей
Кабель силовой ВВГнг(А) 4х10 ГОСТ 31996 = 212 рублей
вот 4х16 это да , сразу от 350 разговор

19-6-2017 22:50 Winston7
Ввбщв подойдет.
Или ввг, уложенный в оранжевую гофру дкс
19-6-2017 23:01 tazuja
Залез в калькулятор,- electric-220.ru

При трубе в земле, при постоянной нагрузке в 15 кВт, четырехжильным медным, выдаёт 16 кв мм.
Неверить им нет причины.
С другой стороны, забил данные провода 2х2.5 до бани, там у меня нагрузка в 4 кВт, держит спокойно лет десять. В калькуляторе- от 4 мм кв.

19-6-2017 23:13 SimonF
pechkin10:
. а бронированный не намного дороже то.

ну тогда какие сомнения?

19-6-2017 23:14 SimonF
Winston7:
Ввбщв подойдет.
Или ввг, уложенный в оранжевую гофру дкс

оранжевую необязательно, лишь бы ПНД, а не ПВХ

19-6-2017 23:34 Ursvamp
Бронекабель не так уж и дорог.

Еще все зависит от требований местных электроников. Самое удобное если разрешат сразу в домашний щит ввод делать и счетчик там же поставить.

Бронекабель в траншее полметра идет к столбу, где еще в грунте заходит в пришпиленную к нему стальную трубу на высоту 2 метра. На вводе кабеля из грунта в дом тоже труба, в том числе и при проходе сквозь фундамент или стену.

19-6-2017 23:48 wolfo

Originally posted by tazuja:

При трубе в земле, при постоянной нагрузке в 15 кВт, четырехжильным медным, выдаёт 16 кв мм.
Неверить им нет причины.

Они похоже считают, что нагрузка 15кВт на каждую фазу
— при 1-фазной те же 16 мм2
20-6-2017 00:02 pechkin10
ну тогда какие сомнения?

да почти никаких, бюджет ограничен конечно, но и переплата невелика
оранжевую необязательно, лишь бы ПНД, а не ПВХ

спасибо , тоже слышал ПВХ меньше живет
Самое удобное если разрешат сразу в домашний щит ввод делать и счетчик там же поставить.

СНТ, счетчик остается на столбе за забором. Ввод в дом хочу сделать не по наружной стене, а по внутренней, через подвал.

Бронекабель в траншее полметра идет к столбу, где еще в грунте заходит в пришпиленную к нему стальную трубу на высоту 2 метра. На вводе кабеля из грунта в дом тоже труба, в том числе и при проходе сквозь фундамент или стену.

электрик наш тоже самое мне надиктовал
20-6-2017 00:54 Ursvamp
Originally posted by pechkin10:

тоже самое мне надиктовал

Труба — чтобы не подожгли или лопатой не ударили «случайно».

А вообще подземный ввод кабеля позволяет сократить расходы на наружное ВУ, эстетичен на вид и при ударе молнии в столбы ВЛ волна импульса частично гаснет в земле, то есть достаточно будет ОВР второго типа. Заземление конечно надо своё делать, по схеме ТТ, если это дача. Редко у кого другие схемы получаются.

20-6-2017 12:52 mnkuzn
Originally posted by Ursvamp:

А вообще подземный ввод кабеля

По нормативке не скажу, но люди рекомендуют при прокладке в траншее по верху кабеля укладывать сетку и т.д. Имеет смысл при простом кабеле, не броне?

20-6-2017 13:24 Fat.373
Имеет, я бы уголок сверху положил, ибо друг при строительстве забора свой жекабель порвал.
20-6-2017 13:26 pechkin10

Добрый день. Взвесил все, и электрик одобрил, перезаложился он насчёт 4х16, остановился в общем на :
«кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10 ГОСТ 31996 =228 рублей»
Вопрос : запихать ли его в ПНД трубу или это излишне уже ? Электрик глаголит что не надо .

20-6-2017 13:43 Ignat

pechkin10:
Добрый день. Взвесил все, и электрик одобрил, перезаложился он насчёт 4х16, остановился в общем на :
«кабель силовой бронированный ВБбШв 4х10 ГОСТ 31996 =228 рублей»
Вопрос : запихать ли его в ПНД трубу или это излишне уже ? Электрик глаголит что не надо .

Именно необходимости — нет.
Но если не лень — лучше бы запихать. В любую трубу, хоть полипропиленовую паянную по форме траектории.. . Лишняя защита от идиота с лопатой. От идиота с экскаватором ничто не спасёт, а вот от идиота с лопатой труба может и спасти.
Просто поймите простую вещь: Вам СЕЙЧАС надо будет прокопать 37 метров траншеи, уложить кабель, закопать. ЕСЛИ идиот с лопатой перерубит кабель — как минимум придётся долго бегать и искать, где именно перерублен, потом раскапывать на метр-два в каждую сторону, наращивать повреждённое место вставкой и гарантированно получить место потенциальной следующей поломки.
Неужели труба настолько дорога, что её укладка дороже последующей потенциальной беготни?! Вы ж не времянку себе кладёте на полгода-год, а надолго. Или таки нет?

——
Жизнь хороша, если есть ППШ!

20-6-2017 13:52 Ursvamp

Originally posted by mnkuzn:

юди рекомендуют при прокладке в траншее по верху кабеля укладывать сетку и т.д. Имеет смысл при простом кабеле, не броне?

кирпичи, черепицу сверху тоже можно. Но небронированный кабель не надо без трубы укладывать. И для сильно забывчивых тогда уж столбики с табличками через метр, что тут кабель и его глубина залегания.

20-6-2017 13:57 Ursvamp
Originally posted by Ignat:

а вот от идиота с лопатой труба может и спасти.

Если уж на участке такое обилие идиотов планируется — то, может, вообще энергию не проводить? Или ограничиться воздушным вводом?

20-6-2017 14:05 Ignat

Originally posted by Ursvamp:

Если уж на участке такое обилие идиотов планируется — то, может, вообще энергию не проводить? Или ограничиться воздушным вводом?

Ну я бы лучше заложился на худший расклад, чем пальцы кидать «да я тут точно помню, что кабель, да никогда никто копать не будет» и т.д.
Воздушный ввод свои засады имеет и не факт, что меньше, чем грамотно заведённый подземный ввод.

——
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Кабель 4х10 медный на сколько квт форум

beliit.com

  • Все форумы
    • Технологический форум
      • Машиностроение
      • Металлургия
      • Химия, нефтехимия и топливная промышленность
      • Деревообработка
      • Пищевая промышленность
      • Животноводство, рыбоводство и растениеводство
      • Другие темы
      • Общие вопросы
      • Промышленность стройматериалов
      • Экология
      • Охрана труда и техника безопасности
      • Биржа труда
      • Генеральные планы
      • Сооружения транспорта
      • Автомобильные дороги
      • Железнодорожные пути
      • Мостостроение
      • Другие темы
      • Общие вопросы
      • Инженерные изыскания
      • Биржа труда
      • Архитектурные решения
      • Дизайн интерьеров
      • Ландшафтное проектирование
      • Реконструкция и реставрация зданий
      • Градостроительство
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Светотехника
      • Биржа труда
      • Основания и фундаменты, механика грунтов
      • Конструкции железобетонные
      • Конструкции деревянные
      • Конструкции металлические
      • Обследование и усиление строительных конструкций
      • Ограждающие конструкции, кровли
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Строительная теплотехника
      • Защита от шума и вибрации
      • Программы ConstructorSoft
      • Организация строительства и производства работ
      • Биржа труда
      • Классификация зданий, помещений и зон
      • Пожарная сигнализация
      • Общие вопросы
      • Огнестойкость строительных конструкций
      • Оповещение и эвакуация
      • Водяное и пенное пожаротушение
      • Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение
      • Дымоудаление
      • Другие темы
      • Огнеопасные свойства веществ и материалов
      • Биржа труда
      • Генерация электроэнергии
      • Электрические подстанции
      • Силовое электрооборудование
      • Электроосвещение внутреннее
      • Электроосвещение наружное
      • Заземление и молниезащита
      • Воздушные и кабельные ЛЭП
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Взрывозащищенное электрооборудование
      • Электропривод и электрические машины
      • Учёт электроэнергии
      • Электропроводки и токопроводы
      • Программы Beroes Group
      • Релейная защита и автоматика
      • Контактные сети
      • Электроснабжение объектов
      • Биржа труда
      • Автоматика и телемеханика
      • Локальные сети передачи данных
      • Телевидение и радиовещание
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Телефония и другие системы связи
      • Контроллеры и электроника
      • Оптоволоконные сети передачи данных
      • Видеонаблюдение и СКУД
      • Охранная сигнализация
      • Биржа труда
      • Внутренние водопровод и канализация
      • Наружные сети водоснабжения
      • Наружные сети канализации
      • Насосные станции
      • Противопожарное водоснабжение
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Биржа труда
      • Холодоснабжение
      • Вентиляция
      • Кондиционирование
      • Воздухоснабжение
      • Аспирация (пылеудаление)
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Биржа труда
      • Тепловые станции
      • Теплоснабжение
      • Теплоизоляция оборудования и трубопроводов
      • Тепломеханические решения котельных
      • Отопление
      • Устройства газоснабжения
      • Общие вопросы
      • Другие темы
      • Биржа труда
      • AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk
      • AutoCAD Civil 3D (Land Desktop), AutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design
      • Revit Architecture и AutoCAD Architecture
      • Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing и Autodesk Robot Structural
      • Revit MEP и AutoCAD MEP
      • Autodesk 3ds Max (Design), AutoCAD Freestyle и Autodesk Impression
      • Autodesk Design Review, DWG TrueView, Autodesk DWF Writer, AutoCAD WS
      • Autodesk Navisworks Products, Autodesk Vault Products
      • AutoCAD Electrical
      • AutoCAD Mechanical
      • Autodesk Inventor
      • AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, Autodesk Intent
      • Общие вопросы
      • Другие программы Autodesk
      • Общие вопросы
      • Allplan
      • GeoniCS
      • CREDO
      • Другие программы
      • ArchiCAD
      • DIALux
      • MicroSoft Office
      • nanoCAD и другое ПО от «Нанософт»
      • T-Flex CAD и другое ПО от «Топ Системы»
      • Компас и другое ПО от «Аскон»
      • Программы Weisskrahe
      • Стоимость строительно-монтажных работ
      • Стоимость проектных работ
      • Стоимость пусконаладочных работ
      • Стоимость ремонтных работ
      • Стоимость технического обслуживания
      • Программное обеспечение для составления смет
      • Другие темы
      • Биржа труда
      • Авторский надзор
      • Архивы и делопроизводство
      • Другие темы
      • Общие вопросы
      • Технический надзор
      • Управление проектами
      • Юридические вопросы
      • Свободное общение, шутки, юмор
      • Вопросы, замечания и предложения по сайтам
      • Вопросы, замечания и предложения по форумам
      • www.proektant.by
      • Строительные калькуляторы и конструкторы
      • Архив файлов
        • Технологический
        • Генплан и сооружения транспорта
        • Архитектурный
        • Строительный
        • Пожарная безопасность
        • Электротехнический
        • Автоматизация, связь, сигнализация
        • Водоснабжение и канализация
        • Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение
        • Теплоснабжение и газоснабжение
        • Библиотека строительных норм и правил
        • Библиотека строительства «Зодчий»
        • Библиотека климатического оборудования
        • Библиотека кафедры ТТГВ ТОГУ
        • Все пользователи
        • Кураторы подразделов
        • Пользователи по регионам
        • Посетившие форумы в течение суток
        • Поиск пользователей
        • Правила форумов
        • Список всех подразделов
        • Список всех тем
        • Календарь
        • Забыли пароль?
        • Регистрация
        • Помощь

        ПОИСК ПО ФОРУМАМ

        перед созданием новых тем используйте поиск,
        возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *